[dss-developer] Lamellenstellung

Hofmann, Christoph christoph.hofmann at aizo.com
Thu Mar 28 10:55:02 CET 2013


Hallo Alexander,

> kann man die Lamellenstellung über die API steuern?

ja, auch das geht.

Du findest den Lamellenwinkel in Bank/Class 64 Offset 4. Der Wertebereich ist 8 Bit (0..255). Du kannst den aktuellen Wert dort auslesen sowie auch den aktuellen Wert setzen.

Bitte beachte unsere Dokumente unter [1], insbesondere [2] sowie die Rules, insbesondere Rule 8 in Kapitel 10 in [2].


Grüße
Christoph


[1] http://developer.digitalstrom.org/Architecture/
[2] http://developer.digitalstrom.org/Architecture/ds-basics.pdf

--
Christoph Hofmann
Softwareentwicklung
aizo gmbh





More information about the dss-developer mailing list