[dss-developer] SW-KM200 / Sensor 2,5
Moritz Franckenstein
digitalstrom at maf-soft.de
Mon Jul 7 15:42:26 CEST 2014
Nimm mal noch Sensor 4 dazu, um zu sehen, ob der Zählerstand auch ohne
Last weiter ansteigt.
Jonas Schnelli wrote, on 07.07.2014 15:37:
> Hallo Zusammen
>
> Bezüglich SW-KM200 (SW-ZWS200 wird wohl gleich reagieren) habe ich ein
> paar Fragen.
>
> 1)
> Klemme frisch konfiguriert:
> Sensor2 (Watt): 0
> Sensor5 (mA): 0
>
> 2)
> iPhone Ladegerät mit iPhone eingesteckt:
> Sensor2 (Watt): 9
> Sensor5 (mA): 18
>
> 3)
> iPhone Lader wieder ausgesteckt (Klemme ohne Last):
> Sensor2 (Watt):*6*
> Sensor5 (mA): *15*
> *(habe ca. 10 Minuten gemessen und auch noch nach 10min 6W/15mA
> gemessen).*
>
> 4)
> Klemme via dSS abschalten
> Sensor2 (Watt):**0
> Sensor5 (mA): 0
>
> 5)
> Klemme via dSS einschalten (nach wie vor ohne Last):
> Sensor2 (Watt):*6*
> Sensor5 (mA): *15*
> *(???)*
>
> Weiss jemand, wieso die Klemme auch noch nach 10min diese Werte
> liefert obwohl kein Gerät angeschlossen ist?
> Ich denke das (mögliche) Problem liegt wohl eher im Sensor,… ich gehe
> nicht davon aus, dass die unbelastete Klemmer noch 6 W zieht.
>
--
Moritz Franckenstein
digitalstrom at maf-soft.de
More information about the dss-developer
mailing list