[dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume

Heiner Scherrer hscherrer at bluewin.ch
Wed May 20 22:43:52 CEST 2015


Hallo,

Da das mit der Regenschaltung so schnell gelöst wurde, noch eine Aufgabe:

Drei Badezimmer haben eine gemeinsame Lüftung. Wenn das Licht in einem der Räume eingeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene Responder eingeschaltet (für jeden Raum einen). Wenn das Licht ausgeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene Responder mit einer Verzögerungszeit ausgeschaltet (ebenfalls für jeden Raum einen).

Wenn während der Nachlaufzeit eines Raumes in einem anderen Raum das Licht eingeschaltet wird, so wird die Lüftung vom ersten Raum vorzeitig abgeschaltet, obwohl der zweite Raum noch benützt wird.

Es genügt nicht, für das Abschalten die Bedingung zu setzen, dass das Licht in den anderen Räumen nicht an sein darf, da ja eine Nachlaufzeit vorhanden ist und diese nicht vorzeitig beendet werden soll. Ausserdem kann in der Bedingung nur ein Raumzustand abgefragt werden: wenn eine zweite Bedingung angelegt wird, so kann der Raumzustand nicht mehr gewählt werden (grau).

Zusatzaufgabe:
Die Lüftung wird während der Nacht durch einen Timer eingeschaltet. Wenn ein Badezimmer während dieser Zeit benützt wird, soll die Lüftung dadurch nicht abgeschaltet werden.

Vielen Dank für eure Ideen!

Gruss
Heiner Scherrer


More information about the dss-developer mailing list