Hallo Osama,

> ich "missbrauche" gerade meine GE-KM200
> (und ja, ich weiß das dafür eigentlich eine Automationsklemme her sollte).

dann ist es doch eigentlich kein Wunder, dass es nicht funktioniert :-)

Tastendrücke < 0,5s gelten als einfacher Tastendruck, Tastendrücke >= 0,5s als Halten.
Es hängt nun von den Toleranzen in der Klemme und im Bewegungsmelder ab, was bei einem Impuls mit Nennwert von genau 0,5s passiert. Da die Impulsdauer genau auf der Grenze ist, ist das dann reiner Zufall.
Siehe auch http://redmine.digitalstrom.org/projects/dss/wiki/Pushbutton_click_timings

Abhilfe: Für Bewegungsmelder eine AKM benutzen oder einen Bewegungsmelder, der einen kürzeren Impuls liefert.





Freundliche Grüße

digitalSTROM GmbH

Daniel Trollhagen
Hardwareentwicklung

Mail	support at digitalstrom.com
Fon	+49 6441 870798-55
Fax	+49 6441 870798-12
Web	www.digitalstrom.com

 digitalSTROM GmbH | Garbenheimer Str. 38| DE-35578 Wetzlar | Fon +49 6441 870798-0 Amtsgericht Wetzlar HRB 5029 | Geschäftsführer Dirk Debus | Commerzbank Wetzlar I IBAN DE15 5154 0037 0485 5888 00 | BIC COBADEFF515 | Ust.IdNr. DE240803113


Von: dss-developer-bounces at forum.digitalstrom.org [mailto:dss-developer-bounces at forum.digitalstrom.org] Im Auftrag von Osama Zaqout
Gesendet: Montag, 7. September 2015 11:03
An: dss-developer at forum.digitalstrom.org
Betreff: [dss-developer] GE-KM200 Taster Eingang

Hallo,

ich "missbrauche" gerade meine GE-KM200 als Signalgeber für meinen Gira System 2000 Bewegungsmelder (und ja, ich weiß das dafür eigentlich eine Automationsklemme her sollte).
Der Melder gibt angeblich ein 0.5s Signal bei Bewegung ab (und das alle 3s).

Ich verstehe allerdings nicht warum die Klemme das Signal mal als Lokal an/aus (ist als Gerätetaster konfiguriert) und mal als Halten interpretiert. Beim Taster Identifizieren wird auch immer auf das Signal reagiert.

An einer anderen GE-KM200 mit einen "richtigen" Taster funktioniert alles einwandfrei.

Im dsM tauchen folgende Ereignisse auf:

[2015-09-07 06:39:03.107] INFO: UP-S [Q:99, P:P, C:0] Device 767: dSUID 303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster Lokaltaster), Click 4 (CT_HS Halten-Start)
[2015-09-07 06:39:03.108] INFO: DN-L ForceCallScene_A: Scene 0
[2015-09-07 06:39:03.148] INFO: UP-S [Q:99, P:P, C:0] Device 767: dSUID 303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster Lokaltaster), Click 6 (CT_HE Halten-End)
[2015-09-07 06:39:03.151] INFO: DN-S General Ack
[2015-09-07 06:39:05.233] INFO: DN-L Select_B: VSK 6, Group 0
[2015-09-07 06:39:05.235] INFO: DN-L SensorPush: Sensortype 0x09, Value 0x027e
[2015-09-07 06:39:06.265] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster Lokaltaster), Click 4 (CT_HS Halten-Start)
[2015-09-07 06:39:06.266] INFO: DN-L ForceCallScene_A: Scene 0
[2015-09-07 06:39:06.306] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster Lokaltaster), Click 6 (CT_HE Halten-End)
[2015-09-07 06:39:06.307] INFO: DN-S General Ack
[2015-09-07 06:39:09.342] INFO: DN-L Select_B: Device 949.0
[2015-09-07 06:39:09.373] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster Lokaltaster), Click 4 (CT_HS Halten-Start)
[2015-09-07 06:39:09.374] INFO: DN-L ForceCallScene_A: Scene 0
[2015-09-07 06:39:09.377] INFO: DN-L Ping_B
[2015-09-07 06:39:10.433] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster Lokaltaster), Click 6 (CT_HE Halten-End)
[2015-09-07 06:39:10.434] INFO: DN-S General Ack
[2015-09-07 06:39:11.443] INFO: UP-L [Q:97, P:P, C:0]  Response Serial Number 0x000d61d7
[2015-09-07 06:39:12.452] INFO: UP-S [Q:97, P:P, C:0] Device 767: dSUID 303505d7f8000000000000400003244600, Function(0x1/0x04/0x11), Button 4 (Erster Lokaltaster), Click 12 (CT_L1 Lokaltaster an)
[2015-09-07 06:39:13.454] INFO: DN-L Select_A: Device 767.0
[2015-09-07 06:39:13.455] INFO: DN-S Select_A: CallScene 14 (or 78)

Wie man sieht wird das letzte als Lokaltaster an interpretiert, der gesamte Rest macht nur ein ForceCallScene 0.

Weiß jemand warum das so ist und was man dagegen tun kann?