Hallo Christoph,
Vielen Dank, die Regensteuerung habe ich begriffen. Die Lüftersteuerung macht mir mehr Mühe.
In den folgenden zwei Zeilen hat es glaube ich einen copy/paste Fehler, den ich korrigiert habe:
- SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 2
- SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 3
Diese Zeilen verstehe ich nicht, sind die richtig?
- SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus
- SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus
- SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität Lüfter aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus
Eine transparente Hardware-Lösung wäre, für jeden Raum ein Relais zu schalten und die parallelgeschalteten (ODER-verknüpften) Kontakte zum Ansteuern des Lüfters zu verwenden. Wäre schön, wenn sich dies software-mässig abbilden liesse.
Gruss
Heiner
PS: Ich habe nicht 3 sondern 6 Räume...
> Am 21.05.2015 um 09:30 schrieb Hofmann, Christoph <christoph.hofmann at digitalstrom.com>:
>
> Hallo Heiner,
>
> versuche es mal so:
>
> - UDA Lüfter ausschalten 1 mit URL http://
> - UDA Lüfter ausschalten 2 mit URL http://
> - UDA Lüfter ausschalten 3 mit URL http://
> - SR "Raum 1 ein" mit Auslöser Licht im Raum 1 eingeschaltet und Aktivität Lüfter ein
> - SR "Raum 2 ein" mit Auslöser Licht im Raum 2 eingeschaltet und Aktivität Lüfter ein
> - SR "Raum 3 ein" mit Auslöser Licht im Raum 3 eingeschaltet und Aktivität Lüfter ein
> - SR "Raum 1 aus" mit Auslöser Licht im Raum 1 ausgeschaltet, Verzögerung 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
> - SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
> - SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
> - SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus
> - SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus
> - SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität Lüfter aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus
>
> Die Geschichte mit dem Timer lässt sich nicht so einfach lösen, es seie denn, Du würdest noch einen neuen extra Raum anlegen (und dort wohl auch eine Lichtklemme hineinziehen) und den Lichtzustand des Raumes noch mit dem Timer verknüpfen und bei den SR Bedingungen zusätzlich noch abprüfen. Das ist aber ein ziemlich übler Hack. Leider haben wir die benutzerdefinierten Zustände noch nicht im System.
>
> Grüße
> Christoph
>
>
> --
> Christoph Hofmann
> Software Development
> digitalSTROM GmbH
>
>
>
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: dss-developer-bounces at forum.digitalstrom.org [mailto:dss-
>> developer-bounces at forum.digitalstrom.org] Im Auftrag von Heiner Scherrer
>> Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 22:44
>> An: dSS development list
>> Betreff: [dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume
>>
>> Hallo,
>>
>> Da das mit der Regenschaltung so schnell gelöst wurde, noch eine Aufgabe:
>>
>> Drei Badezimmer haben eine gemeinsame Lüftung. Wenn das Licht in einem
>> der Räume eingeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene
>> Responder eingeschaltet (für jeden Raum einen). Wenn das Licht
>> ausgeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene Responder mit
>> einer Verzögerungszeit ausgeschaltet (ebenfalls für jeden Raum einen).
>>
>> Wenn während der Nachlaufzeit eines Raumes in einem anderen Raum das
>> Licht eingeschaltet wird, so wird die Lüftung vom ersten Raum vorzeitig
>> abgeschaltet, obwohl der zweite Raum noch benützt wird.
>>
>> Es genügt nicht, für das Abschalten die Bedingung zu setzen, dass das Licht in
>> den anderen Räumen nicht an sein darf, da ja eine Nachlaufzeit vorhanden
>> ist und diese nicht vorzeitig beendet werden soll. Ausserdem kann in der
>> Bedingung nur ein Raumzustand abgefragt werden: wenn eine zweite
>> Bedingung angelegt wird, so kann der Raumzustand nicht mehr gewählt
>> werden (grau).
>>
>> Zusatzaufgabe:
>> Die Lüftung wird während der Nacht durch einen Timer eingeschaltet. Wenn
>> ein Badezimmer während dieser Zeit benützt wird, soll die Lüftung dadurch
>> nicht abgeschaltet werden.
>>
>> Vielen Dank für eure Ideen!
>>
>> Gruss
>> Heiner Scherrer
>> _______________________________________________
>> dss-developer mailing list
>> dss-developer at forum.digitalstrom.org
>> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
> _______________________________________________
> dss-developer mailing list
> dss-developer at forum.digitalstrom.org
> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
More information about the dss-developer
mailing list