[dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume

Heiner Scherrer hscherrer at bluewin.ch
Fri May 22 11:27:27 CEST 2015


Hallo Christoph,

OK, verstehe, vielen Dank!

Da diese Aufgabenstellung eigentlich klassisch ist für eine Aktivlüftung wäre dafür vielleicht eine App die komfortable Lösung?

Herzliche Grüsse
Heiner
 
> Am 22.05.2015 um 09:38 schrieb Hofmann, Christoph <christoph.hofmann at digitalstrom.com>:
> 
> Hallo Heiner,
> 
> nein, das war kein copy/paste Fehler!
> Ich habe mich (trotz angewandtem copy/paste) bemüht, keine Fehler zu machen. Dennoch sind die natürlich nicht auszuschließen :-D
> 
> Ich erkläre kurz nochmal meine Vorgehensweise:
> Da es leider nicht möglich ist, mehrere Raumzustände in einer Bedingung zu prüfen, habe ich ein mehrstufiges Konzept angewandt.
> Daher ruft jedes Licht ausschalten in allen 3 Räumen jeweils die gleiche UDA "UDA Lüfter ausschalten 1" auf. Die 1 bezieht sich nicht auf Raum 1, sondern auf Schritt 1.
> Nachfolgend werden dann per SR die Raumzustände verschachtelt abgefragt:
> Wenn Raum 1 aus ist, dann UDA mit Schritt 2 aufrufen.
> In einem weiteren SR wird dann Raumzustand von Raum 2 geprüft. Wenn auch der aus ist, wird der UDA mit Schritt 3 ausgelöst.
> Und in einem letzten SR wird dann bei diesem Schritt 3 noch geprüft, ob auch Raum 3 aus ist.
> 
> Übrigens hier noch eine mögliche Lösung zu Deinem Timer-Problem:
> Da wir für benutzerdefinierte Zustände leider noch keine Softwarelösung haben, könntest Du eine Hardwarelösung verwenden (die zugegebenermaßen nicht schön und leider teuer ist):
> Du könntest den Ausgang einer SW-KL200 an den Eingang einer SW-AKM200 anschließen. Durch das Schalten der KL bekommst Du nun einen Zustand über die AKM ins System, welchen Du in Bedingungen mit abprüfen kannst.
> 
> Grüße
> Christoph
> 
> --
> Christoph Hofmann
> Software Development
> digitalSTROM GmbH
> 
> 
> 
>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>> Von: dss-developer-bounces at forum.digitalstrom.org [mailto:dss-
>> developer-bounces at forum.digitalstrom.org] Im Auftrag von Heiner Scherrer
>> Gesendet: Donnerstag, 21. Mai 2015 22:10
>> An: dSS development list
>> Betreff: Re: [dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume
>> 
>> Hallo Christoph,
>> 
>> Vielen Dank, die Regensteuerung habe ich begriffen. Die Lüftersteuerung
>> macht mir mehr Mühe.
>> 
>> In den folgenden zwei Zeilen hat es glaube ich einen copy/paste Fehler, den
>> ich korrigiert habe:
>> - SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung
>> 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 2
>> - SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung
>> 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 3
>> 
>> Diese Zeilen verstehe ich nicht, sind die richtig?
>> - SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA
>> Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus
>> - SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA
>> Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus
>> - SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität Lüfter
>> aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus
>> 
>> Eine transparente Hardware-Lösung wäre, für jeden Raum ein Relais zu
>> schalten und die parallelgeschalteten (ODER-verknüpften) Kontakte zum
>> Ansteuern des Lüfters zu verwenden. Wäre schön, wenn sich dies software-
>> mässig abbilden liesse.
>> 
>> Gruss
>> Heiner
>> 
>> PS: Ich habe nicht 3 sondern 6 Räume...
>> 
>>> Am 21.05.2015 um 09:30 schrieb Hofmann, Christoph
>> <christoph.hofmann at digitalstrom.com>:
>>> 
>>> Hallo Heiner,
>>> 
>>> versuche es mal so:
>>> 
>>> - UDA Lüfter ausschalten 1 mit URL http://
>>> - UDA Lüfter ausschalten 2 mit URL http://
>>> - UDA Lüfter ausschalten 3 mit URL http://
>>> - SR "Raum 1 ein" mit Auslöser Licht im Raum 1 eingeschaltet und Aktivität
>> Lüfter ein
>>> - SR "Raum 2 ein" mit Auslöser Licht im Raum 2 eingeschaltet und Aktivität
>> Lüfter ein
>>> - SR "Raum 3 ein" mit Auslöser Licht im Raum 3 eingeschaltet und Aktivität
>> Lüfter ein
>>> - SR "Raum 1 aus" mit Auslöser Licht im Raum 1 ausgeschaltet, Verzögerung
>> 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
>>> - SR "Raum 2 aus" mit Auslöser Licht im Raum 2 ausgeschaltet, Verzögerung
>> 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
>>> - SR "Raum 3 aus" mit Auslöser Licht im Raum 3 ausgeschaltet, Verzögerung
>> 1h und Aktivität UDA Lüfter ausschalten 1
>>> - SR "Lüfter aus 1" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 1 und Aktivität UDA
>> Lüfter ausschalten 2 mit Bedingung wenn Licht im Raum 1 aus
>>> - SR "Lüfter aus 2" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 2 und Aktivität UDA
>> Lüfter ausschalten 3 mit Bedingung wenn Licht im Raum 2 aus
>>> - SR "Lüfter aus 3" mit Auslöser UDA Lüfter ausschalten 3 und Aktivität
>> Lüfter aus mit Bedingung wenn Licht im Raum 3 aus
>>> 
>>> Die Geschichte mit dem Timer lässt sich nicht so einfach lösen, es seie
>> denn, Du würdest noch einen neuen extra Raum anlegen (und dort wohl
>> auch eine Lichtklemme hineinziehen) und den Lichtzustand des Raumes noch
>> mit dem Timer verknüpfen und bei den SR Bedingungen zusätzlich noch
>> abprüfen. Das ist aber ein ziemlich übler Hack. Leider haben wir die
>> benutzerdefinierten Zustände noch nicht im System.
>>> 
>>> Grüße
>>> Christoph
>>> 
>>> 
>>> --
>>> Christoph Hofmann
>>> Software Development
>>> digitalSTROM GmbH
>>> 
>>> 
>>> 
>>>> -----Ursprüngliche Nachricht-----
>>>> Von: dss-developer-bounces at forum.digitalstrom.org [mailto:dss-
>>>> developer-bounces at forum.digitalstrom.org] Im Auftrag von Heiner
>> Scherrer
>>>> Gesendet: Mittwoch, 20. Mai 2015 22:44
>>>> An: dSS development list
>>>> Betreff: [dss-developer] Lüftungssteuerung mehrerer Räume
>>>> 
>>>> Hallo,
>>>> 
>>>> Da das mit der Regenschaltung so schnell gelöst wurde, noch eine
>> Aufgabe:
>>>> 
>>>> Drei Badezimmer haben eine gemeinsame Lüftung. Wenn das Licht in
>> einem
>>>> der Räume eingeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene
>>>> Responder eingeschaltet (für jeden Raum einen). Wenn das Licht
>>>> ausgeschaltet wird, so wird die Lüftung über einen Scene Responder mit
>>>> einer Verzögerungszeit ausgeschaltet (ebenfalls für jeden Raum einen).
>>>> 
>>>> Wenn während der Nachlaufzeit eines Raumes in einem anderen Raum
>> das
>>>> Licht eingeschaltet wird, so wird die Lüftung vom ersten Raum vorzeitig
>>>> abgeschaltet, obwohl der zweite Raum noch benützt wird.
>>>> 
>>>> Es genügt nicht, für das Abschalten die Bedingung zu setzen, dass das
>> Licht in
>>>> den anderen Räumen nicht an sein darf, da ja eine Nachlaufzeit
>> vorhanden
>>>> ist und diese nicht vorzeitig beendet werden soll. Ausserdem kann in der
>>>> Bedingung nur ein Raumzustand abgefragt werden: wenn eine zweite
>>>> Bedingung angelegt wird, so kann der Raumzustand nicht mehr gewählt
>>>> werden (grau).
>>>> 
>>>> Zusatzaufgabe:
>>>> Die Lüftung wird während der Nacht durch einen Timer eingeschaltet.
>> Wenn
>>>> ein Badezimmer während dieser Zeit benützt wird, soll die Lüftung
>> dadurch
>>>> nicht abgeschaltet werden.
>>>> 
>>>> Vielen Dank für eure Ideen!
>>>> 
>>>> Gruss
>>>> Heiner Scherrer
>>>> _______________________________________________
>>>> dss-developer mailing list
>>>> dss-developer at forum.digitalstrom.org
>>>> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
>>> _______________________________________________
>>> dss-developer mailing list
>>> dss-developer at forum.digitalstrom.org
>>> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
>> 
>> _______________________________________________
>> dss-developer mailing list
>> dss-developer at forum.digitalstrom.org
>> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer
> _______________________________________________
> dss-developer mailing list
> dss-developer at forum.digitalstrom.org
> http://forum.digitalstrom.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dss-developer



More information about the dss-developer mailing list